Hallo
eine begehbare (Beton-)Decke wird in der Statik mit 150 kg / m² Verkehrslast angesetzt. Da die Decke eine gute Lastverteilung hat, ist es somit auch kein Problem, wenn mal "zwei dicke Onkel" dicht beisammen stehen.
Wenn in dem Speicher darüber nicht im gleichen Bereich die Pallette übrigebliebener Fliesen oder ähnlich schwere Dinge gelagert sind, hängt da also problemlos auch ne K an der Decke
Die normalen Gerüstanker (i.d.R. Ringschrauben) sind eigentlich nur für temporäre Konstruktionen gedacht.
Für dauerhafte Befestigung sollten es Schwerlastanker (entweder Stahl-Spreizdübel oder Reaktionsharz) sein. Da sich die K (oder vielleicht kommt ja noch ne Goldwing dazu) ja evtl auch etwas bewegt, der Zug auch mal schräg kommt oder auch (bei ungleicher Belastung) oder beim Festspannen nach unten etwas mehr Zug auf den Dübel kommt, würde ich eher Komponenten nehmen, die mind 2-fache Sicherheit haben, also eher auf >400 kg bemessen sind. Auch sollte die Einbauanleitung beachtet werden; Reaktionsharz mag z. B. keine Bohrstaubreste im Bohrloch.
Das Durchbohren und oben mit Platte kontern macht m. E. nur bei dünnen Platten (z. B. Fertiggaragen) Sinn, bei denen ich nicht genug Ankertiefe zusammen bekomme. Bei den angegebenen 22 cm nicht erforderlich.